清洗工作開始前,應先打掃和清理管道、冷卻塔、冷卻水池以及冷卻設備,然后向水池和循環水統中充水,開泵進行循環沖洗、排放。有些
冷卻塔還加有回水旁路管,這樣回水可不經塔進行清洗。水經過循環待濁度穩定下來不再增加時,即停止補水和排污,控制pH值為5.5~6.5,然后再向水池中投加清洗劑進行化學清洗。
在化學清洗過程中,有時會出現大量泡沫,因此事先要準備好消泡劑,當泡沫大量產生時,可將消泡劑加入水池內,加入不久泡沫即可**。化學清洗開始時,循環水的濁度和鐵離子會迅速增加,待清洗一段時間后,濁度和鐵離子的增加漸趨緩慢和平穩下來,待濁度連續三小時不再增加和出入口水中鐵離子不變時,清洗工作即可結束。一般來說,清洗時間約需24小時左右。清洗工作結束后,應盡可能地大量排水和大量補充水進行系統置換,當濁度降到10mg/L以下時,即可開始下一步的預膜處理。
西安天澤水處理編輯
西安天澤水處理公司從事水處理設備的研發、生產、銷售及工程總承包。主營的設備有:水處理、反滲透、EDI電除離子、離子交換、軟化水、水檢測膠囊。水處理設備配件、水處理耗材、軟水器銷售及設備維修。更多詳情請訪問公司網站。