tjgtjlm 211.94.253.* 2019-09-19 11:53:28 |
15922029345 -- 18822287499 找天津防火門,請聯系(天津興剛泰達門業)天津防火門廠,公司擁有先進的生產設備及整套生產線,多年致力產品的設計與開發,并提供完善的售后服務 供應天津安裝防火門,安裝鋼制防火門,防火卷簾門價格,天津興剛泰達防火門廠家
??? 當某一防火分區直線段需多臺卷簾門分隔時,**將三臺以下作為一個部位對探測器進行編碼,任何一對探測器接受到信號后,三檔門同時下降。此時,只需一只聯動控制盒控制其中一臺卷簾門,而將其余幾臺卷簾門控制箱內的自動控制線,并聯于聯動控制盒直接控制的卷簾門控制箱內。如果同時啟動的卷簾門超過三臺,起動電流較大,中間繼電器及主電源控制開關、導線都要相應加大,是很不經濟的。同時,一組帶的設備太多,故障點也多,難以及時排除。在某一防火分區直線段的一條防線上,分組下降是不會影響防火功能的。因為,煙霧的擴散速度很快,在**組卷簾門下降后,如果火勢未能控制住,煙霧會繼續擴散到第二組卷簾門上空,使第二組感煙探測器動作,第二組卷簾門下降。卷簾門第二步下降到底的控制信號由相應部位的感溫探測器控制。
??? 消防聯動系統的設計應注意控制電壓的選擇。卷簾門聯動控制盒屬自動報警系列產品中的信號輸出設備,按規定其工作電壓為直流24 V,生產廠家為保證設備的可靠性和安全性,允許交流36 V以上電壓引入。因此,防火卷簾門一般都有兩種控制電壓供設計選用,即直流24V,或交流220V。卷簾門控制電壓采用直流24 V可直接聯動自動報警系統,但在使用中也存一些問題,卷簾門控制回路中有交流接觸器輔助觸點、限位開關接點、手動控制按鈕觸點等,如果某一觸點氧化嚴重,形成具有一定耐壓的絕緣層,就可能使回路控制失靈。卷簾門采用交流220V電壓作為控制電壓,控制回路的可靠性較直流24V要高,但又存在各種信號電壓的轉換問題,在卷簾門控制箱內加設直流24 V繼電器,將自動和遠動信號引入。此時,需要自動報警設備和卷簾門生產廠協調,按設計要求配備元器件。
|