商洛二次供水設備,商洛供水設備常見故障及解決辦法。
商洛二次供水設備運行使用中時常會出現一些我們意想不到的問題,如設備漏水、噪音大、發熱等 問題,小問題的產生不足以讓設備馬上停止運行,但長期以往會帶來很多的隱患。
掌握商洛供水設備易出現故障,及時找到解決辦法,隨手一小步,會是解決后續麻煩的一大步。
問題一 二次供水設備水封水滲漏過多
解決方法1、旋緊壓蓋或添加填料; 2、替換填料; 3、從頭纏裝填料; 4、校直或替換新軸; 5 、替換機械密封。
問題二 二次供水設備軸承發熱
解決方法1、替換或調整軸承;2、從頭安裝調整空隙; 3、鏟除軸承從頭加油;4、調直泵軸或聯 軸器從頭找正;5、清淺附輪平衡孔雜物。
問題三 二次供水設備設備轟動、噪音大
解決方法1、緊固螺栓;2、替換軸承;3、聯軸器校對;4、校直或替換泵軸,電機軸。
問題四 商洛二次供水設備排氣裝置冒水
解決方法:封閉球閥翻開排氣閥
問題五 二次供水系統水泵不能休眠
解決方法1、查看并**漏點;2、從頭調整設定;3、翻開水泵進出口閥門或處置水泵問題。
問題六 二次供水系統發動負荷過大
解決方法:關部閥門從頭發動
問題七 二次供水系統運轉中電流太大
解決方法1、查看葉輪空隙,加以修補; 2、拆開并鏟除雜物; 3、替換損壞軸承; 4、放松填料 壓蓋,查看、鏟除水封管; 5、適當關小出口閥門;6、拆出軸進行調直;7、從頭調整空隙; 8 、接角器接點砂磨。
問題八 二次供水壓力表有壓力顯現, 出水管不出水
解決方法1、檢修或改裝壓力罐出水管; 隊出水管阻力太大; 2、調整電源相線; 3、翻開泵殼, 鏟除雜物。
問題九 二次供水流量缺乏
解決方法 1、替換口環; 2、全開出口閥門或替換; 3、檢修或替換供水管。
問題十 二次供水水封處過熱
解決方法 1、放松壓蓋至有滴狀液體滲出;2、從頭安裝水封環使進水口對準水封管口; 3、 疏通水封管; 4、替換軸承。